РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРИЗАЦИЯ
ФОРУМ

Вопрос: Здравствуйте! Проектирую систему отопления производственного здания 18х50х10(h) м (ангар). Здание выполнено из "сендвич-панелей". Заказчик пожелал установить биметаллические радиаторы. Целесообразно ли это?
Автор: TATA
Дата последнего ответа: 2007-10-18 23:33:26
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
Не понятно назначение ангара и что такое биметаллические радиаторы. В любом случае, отопление высоких помещений радиаторами я бы не делал. Тепло от радиаторов будет подниматься и стоять наверху. И если Вам внизу нужна температура 15*С то наверху будет под 40*С. Вариантов есть 2

1 вариант вентиляторными калориферами, горизонтально или углом к горизонтали (типа Volcano) или сверху вниз (типа Hoval с крутящим соплом)

2 вариант (для очень богатых) потолочными низкопотенциальными излучающими панелями (я делал аптечную базу) - Фармацевты очень богатый народ....
Aleksandr

2007-10-18 23:33:26

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

On-Line: На сайте 2 человека